Estoy trabajando en un sistema basado en PLC que utiliza tarjetas de contador de alta velocidad para captar una señal de un interruptor de proximidad de 24 VCC. Estoy teniendo un problema con picos de corta duración de 10 a 15 voltios que se ven en la tarjeta del contador como un falso interruptor de proximidad. Puedo ver estos picos en un osciloscopio.
Volví a cablear tantas de estas señales en el cable blindado como fue posible, pero estos picos errantes persisten.
Los interruptores de proximidad que estoy usando son PNP y están clasificados para pasar 200 ma. Estoy considerando usar una resistencia de sangrado de la señal del interruptor de proximidad al común para minimizar estos picos falsos.
¿Alguna recomendación sobre cuántos valores de miliamperios / resistencia debo usar? He intentado una resistencia de 20 K para purgar aproximadamente 1 ma a tierra cuando la señal está en estado bajo, pero no sé si debería tratar de purgar más de lo común.