voltios-amperios (VA) clasificación de UPS

7

Me gustaría preguntar sobre la clasificación de UPS en voltios amperios (VA). ¿Hay algún efecto de este valor en términos del período de tiempo en que el UPS puede suministrar la energía?

    
pregunta Adban

1 respuesta

7

No.

La clasificación VA expresa la potencia de salida máxima (potencia aparente S) que el UPS puede proporcionar:

$$ \ langle S \ rangle = \ frac {V _ {\ mathrm {max}} I _ {\ mathrm {max}}} {2} = V _ {\ mathrm {rms}} \ cdot I _ {\ mathrm {rms}} $$

La potencia aparente se usa solo para elegir el tamaño del cable de salida, por lo que no está relacionado con la duración del UPS. Lo que debe buscar es el tamaño de las baterías dentro del UPS, que se mide en \ $ Ah \ $, en amperios por hora, dimensionalmente este número es un cargo, coulomb.

es decir:

PSU clasificada \ $ 10Ah \ $, su carga necesita 1A, en teoría la PSU puede proporcionarla para: $$ \ frac {10 Ah} {1A} = 10h $$ diez horas. Esto suponiendo que sus baterías se puedan vaciar completamente y que su PSU tenga una eficiencia unitaria, eso, por supuesto, no es cierto. El fabricante debe proporcionar algún tipo de tablas de "duración frente a consumo" y, a través de ellas, puede elegir la fuente de alimentación adecuada para sus necesidades.

Simplemente elija su calificación de VA en función de su consumo máximo de carga, tal vez agregando un 10 ~ 20% de coeficiente de seguridad, luego, entre las unidades de suministro de energía que cumplan con este requisito, elija una cuyas baterías sean lo suficientemente grandes.

    