Tengo un abridor de portón eléctrico que toma una entrada de CA de 15-18v. A unos 100 m de la puerta tengo un circuito al aire libre de 240 voltios que me gustaría usar para alimentar la puerta y algunas luces de jardín.
No puedo encontrar ninguna especificación sobre qué corriente exactamente tomará la compuerta, sin embargo, el transformador disponible para él tiene una clasificación de 16v, 3.75A. Sin embargo, solo se debe ubicar aproximadamente a 20 m de la compuerta, y me preocupa que incluso con el costoso cable de 6 mm, la caída de voltaje será demasiado grande con este transformador. En el extranjero usan un transformador de 18 voltios y lo ubican a 100 m de la puerta, sin embargo, estoy luchando por encontrar uno adecuado en Australia. Sin embargo, hay muchos transformadores de CA de 24 V calificados para exteriores (IP67).
Así que me pregunto si hay alguna forma relativamente barata y confiable de tomar esta CA de 24 V que, cuando la puerta y las luces están funcionando, podrían caer hasta 20 VCA al final del recorrido del cable y obtener un voltaje. que se mantiene en el rango de 15-18 V CA para alimentar la puerta?