Tengo un sistema de arranque con generador de 24V. El cual controla todos los parámetros del motor e incluye un arrancador y su supercap de 500F.
Lo estoy suministrando con dos fuentes redundantes de 24V 1kW. El primer convertidor de CC / CC está directamente conectado al sistema de gestión (aproximadamente 1A). El segundo convertidor DC / DC está conectado al supercap.
El sistema de administración se inicia y, después de un autocomprobación y aproximadamente 30 segundos, activa el contactor de supercap para la carga.
Ambos convertidores deberían estar en modo redundante; si uno falla, el segundo debe ser capaz de compensar la pérdida y reducir el impacto de la corriente de entrada supercap.
Sin embargo, cuando el supecap está completamente vacío y comienza a cargarse, el voltaje está bajando de 16V (24V - 33%) y desafortunadamente la administración se está reiniciando causando problemas.
¿Tiene alguna idea de cómo suavizar el voltaje al menos hasta 18 V? Para los motores hay unos arrancadores suaves. Para la precarga hay algunos circuitos basados en Resistor + Contactor, pero necesitan un monitoreo de voltaje. Desafortunadamente no tengo entradas digitales disponibles.
¿Hay alguna solución en el escudo?