Comprensión de las clasificaciones de corriente del bloque de terminales DIN

1

Estoy haciendo una caja de control para motores de 12V 5 DC (~ 1,5 A en total) y paneles LED (~ 30 A). El sistema extraerá ~ 30-35 A cuando se esté ejecutando. Al enterarme de mi proyecto, un amigo me dio algunos bloques de terminales Allen Bradley 1492-J3. Pregunté por la calificación actual y dijo que 'la calificación del amplificador probablemente está bien'.

Pero, no estoy seguro de cómo interpretar la hoja de especificaciones. El hoja de especificaciones dice que están calificadas con 25 A. ¿Eso Una calificación de 25 A significa que se podrían obtener un total de 150 A en los 6 bloques? ¿O eso significa que el total al sumar la corriente en todos los bloques puenteados no puede exceder de 25 A?

    
pregunta TBP

1 respuesta

0

Significa que están calificados para tener 25A a través de su barra de bus interna, y también a través de cualquier punto de conexión de cable a bloque.

Tenga en cuenta que estos bloques de terminales solo tienen dos conexiones de tornillo; están hechos para conectar un solo cable a otro solo. También hacen tiras de puentes que se conectan a través de la parte superior de los bloques de terminales. Estos se atornillan o simplemente se presionan:

Enlapágina46dela hoja de datos completa , dice:

  

Los puentes llevan el 100% de la corriente nominal del bloque de terminales.

Entonces hagamos un experimento mental. Digamos que tienes 6 paneles LED que toman 5A cada uno. Conecta seis bloques de terminales (uno para cada panel) y conecta su fuente de alimentación a uno de estos bloques. En este caso, tiene su cable de alimentación principal que proporciona 30A a uno de los bloques, lo que no está permitido por las clasificaciones.

En su lugar, puedes hacer dos grupos de tres bloques cada uno. De esa manera, no tendría ningún punto de conexión único que supere la corriente nominal.

Por cierto, en lugar de comprar las tiras de puentes, puede usar cables para encadenar varios bloques juntos. Esto requiere que se instalen varios cables bajo la misma abrazadera de tornillo, lo que no está permitido por muchos códigos eléctricos industriales.

    
respondido por el bitsmack