Compensación armónica debido a una carga no lineal

1

Estoy haciendo un proyecto sobre compensación armónica debido a cargas no lineales. Mi corriente en la fuente no es sinusoidal debido a la carga no lineal. La corriente contiene armónicos y estoy usando el sensor de corriente ACS712 para medir la corriente armónica, pero sé que el ACS712 no muestra armónicos y su salida solo muestra la corriente principal.

¿Qué debo hacer para detectar la corriente armónica para una visualización precisa de la forma de onda de la corriente no sinusoidal en mi osciloscopio y para utilizar este armónico de corriente detectada para los microcontroladores?

    
pregunta Unnikrishnan S

1 respuesta

0

Su sensor de corriente no está de hecho mirando la "corriente principal" (por lo que supongo que se refiere a la frecuencia fundamental). En su lugar, es simplemente convertir una medida de corriente en una tensión. La forma de onda de voltaje resultante contendrá la misma información espectral que la señal actual; en otras palabras, la señal de voltaje tendrá los mismos armónicos que la forma de onda actual.

Para analizar el nivel de armónicos en cualquier señal, debe observar el contenido espectral de la señal, cuánta potencia hay en una frecuencia determinada. Esto se logra al convertir la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Realizar una FFT (transformada rápida de Fourier) de la señal es una forma de lograrlo.

Una vez que haya convertido su señal al dominio de la frecuencia, podrá ver exactamente qué armónicos se presentan y con qué intensidad.

    
respondido por el Tom Carpenter