fuga de corriente alterna en los aparatos electrónicos del hogar

1

Tengo un problema que descubrí recientemente. Mi casa tiene una corriente alterna de fugas de todos los aparatos electrónicos que uso. La fuente de alimentación de mi computadora portátil, mi impresora 3d, etc.

Este no fue un problema importante hasta que construí mi impresora 3D. El sensor de lecho inductivo usa 12v directamente de la fuente de alimentación. la corriente filtrada está alterando las lecturas del sensor en la placa RAMPS.

De todos modos, ¿hay alguna manera de deshacerme de la fuga de corriente de CA en la salida de la fuente de alimentación? (12v)

Probé la fuga con un comprobador de cables activos de tensión de red. Todas las líneas (+ ve y -ve) estaban calientes. Cambié la fuente de alimentación a UPS solo, y la fuga desapareció, por lo que no es un problema de alimentación, supongo. Además, le está pasando a todo en la casa.

Necesito mencionar que vivo en un país donde no hay tierra.

    
pregunta hp cre

1 respuesta

0

Suena como un mal diseño en alguna parte, o un terreno mal conectado a tierra.

Casi cualquier aparato con una fuente de alimentación de modo conmutado perderá unos pocos miliamperios a tierra. Es debido a los condensadores colocados en el extremo frontal de la fuente de alimentación para la compatibilidad con EMC. Es totalmente normal y cumple con las especificaciones de diseño del producto.

Si su cableado está correctamente conectado a tierra, el voltaje en la línea de tierra aún debería ser muy bajo. Esto se puede verificar haciendo una buena conexión a tierra temporal y comparándola con un voltímetro. Se puede crear un terreno temporal empujando un implemento de metal adecuado (un destornillador grande, un tenedor de jardín, etc.) en un césped o un macizo de flores. Esto debería estar bien alejado de cualquier varilla de tierra existente.

    
respondido por el Simon B