Conexión de un dispositivo de protección contra sobretensiones

1

Acabo de enterarme del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD). Cuando estaba leyendo acerca de su conexión en una línea trifásica, encontré este esquema:

EntiendoquelosSPDestánahíparalimitarlatensióndelalíneaconrespectoalareferenciadePE,pero¿porquénoestáconectadoalalíneaneutral?Elvoltajedecadafasedeberíamedirseasíenmimente:

Además, ¿la tierra de protección no está diseñada para proteger las cosas que están fuera del circuito? ¿Como otros aparatos electrónicos, personas etc. contra contactos accidentales? ¿Cómo se puede conectar intencionalmente el circuito con una referencia que solo existe por seguridad?

    
pregunta Arthur

1 respuesta

0

Cuando se conecta a tierra física en lugar de tierra neutra, la intención es eliminar la inductancia adicional neutra y suprimir el ruido transitorio a tierra para reducir la interferencia de EMI a radios y móviles cercanos.

De lo contrario, cada transferencia de conmutador parecería como un rayo a cientos de millas de distancia en la radio AM.

la Q de los valores de RLC depende en gran medida de R en la frecuencia de resonancia, ya que el SPD es generalmente muy bajo Zzt.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist