Pregunta relacionada con el concepto rápido, tengo un sistema con 5 unidades de generación y tengo que encontrar la demanda máxima que el sistema puede soportar y aún así ser seguro N-1.
sus salidas máximas son:
Unidad A = 155, Unidad B = 195, Unidad C = 165, Unidad D = 305 y Unidad E = 280
Teniendo en cuenta la restricción de reserva, sus salidas máximas son:
Unidad A = 155, Unidad B = 195, Unidad C = 165, Unidad D = 175 y Unidad E = 205
El enfoque que adopté fue crear una matriz y Tripp una unidad por vez y sumar sus resultados máximos de la siguiente manera:
Max demand supported
**Unit A Tripping** Unit B Unit C Unit D Unit E 740
**Unit B Tripping** Unit A Unit C Unit D Unit E 700
**Unit C Tripping** Unit A Unit B Unit D Unit E 730
**Unit D Tripping** Unit A Unit B Unit C Unit E 720
**Unit E Tripping** Unit A Unit B Unit C Unit D 690
Sin embargo, discutiendo con otros dos amigos, cada uno tiene un enfoque diferente, uno de ellos sumó todas las salidas máximas de cada unidad, independientemente de cualquier restricción, el segundo sumó todas las salidas máximas con respecto a la restricción de reserva, encontrando 895MW
Me pregunto quién lo entendió bien, y qué significa N-1 entonces.
Gracias