impedancia del transformador: pregunta sobre problemas

1

Se me ha dado este problema de la línea de transmisión en el que tengo un transformador trifásico y también se me da su impedancia. Usualmente resuelvo estos problemas usando solo una fase. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de impedancia en el circuito monofásico equivalente que hago? Más específicamente, si es correcto decirlo de esta manera, ¿la impedancia de "fase" es diferente de la impedancia de "línea"?

    
pregunta John Katsantas

1 respuesta

0

La impedancia en la placa de identificación del transformador (Z%) es la impedancia de secuencia positiva, Z1.

No necesita modificar esto antes de colocarlo en su circuito equivalente monofásico (secuencia positiva), que utiliza para cálculos balanceados trifásicos. No hay factores de √3 en el valor de impedancia.

Es posible que deba convertir la impedancia a la misma base que el resto de sus cálculos.

  

Ejemplo: si sus cálculos son por unidad en una base de 100 MVA, y la impedancia de su transformador es 12% p.u. en 20 MVA, convertirías eso a Z = 60% p.u. en 100 MVA.

Si está realizando cálculos trifásicos no balanceados, necesitará la impedancia de secuencia negativa y la impedancia de secuencia cero, para colocar en sus circuitos equivalentes de secuencia negativa y secuencia cero.

    
respondido por el Li-aung Yip