Tengo un ejemplo sobre la caída y solicita el cálculo de la frecuencia final en una red después de que se pierde la generación de energía de un generador. La respuesta se da como 59.889 Hz; sin embargo, estoy calculando como 59.99 Hz. ¿Qué me estoy perdiendo?
La pregunta es
Assume a grid has lost one generator (42MW) and the remaining
generation is 1132 MW. All generators have governors set to 5% droop.
What is the final frequency?
Esta es la fórmula dada
$$ \ Delta (f) = \ frac {R. \ Delta P_ {gen, MW}} {\ sum S_ {en línea, MVA}}. $$
$$ \ Delta (f) = \ frac {0.05 \ veces 42} {1132} = 0.0019. $$ La frecuencia final es 60-0.0019 = 59.9981