Necesito colocar una cámara de vigilancia Wifi cerca de la entrada de mi casa donde no hay una toma de corriente en esa área.
Tiré de un cable de envoltura de alambre (awg 30) a la ubicación de destino sin pensar en la resistencia del cable. Y como todos esperaban, no pudo alimentar la cámara web.
El poder que usa la cámara es 5V @ 1A.
Medí la resistencia del cable de mi cable awg 30 a la ubicación es de 11 ohmios (desde y hacia), que es de 6 ohmios en una dirección que está alrededor de 50 pies.
Entonces, mi pregunta es ¿cuál es el calibre mínimo que debo usar para poder alimentar mi cámara web colocada a 50 pies del adaptador de corriente USB?
¿O cuántos cables awg30 debo tirar para disminuir la resistencia y permitir que pase suficiente potencia?
Supongo que la práctica común es que la caída de voltaje es inferior al 5% del voltaje requerido.
Entonces, el 5% de 5V es 0.25V
R = V / I para permitir que 1A pase a través de la resistencia debe ser 0.25V / 1A = 0.25ohms.
De la tabla: enlace ?
¿Por lo tanto, necesito un mínimo de un cable de calibre 14 (o un paquete de cincuenta awg 30 cables LOL) para alimentar la cámara web a 50 pies?