1

¿Es una práctica buena o incluso útil filtrar EMI de modo común en las salidas de fase del inversor industrial trifásico (IGBT) utilizando condensadores Y de fase a tierra? El alto du / dt puede limitar la vida útil de dicho capacitor, ¿pueden los capacitores en y de cerámica manejar esto si los capacitores de la película tienen problemas? 1000-3000V / us se mencionó en la hoja de datos del condensador de película de, por ejemplo, TDK B81123 . ¿Alguna razón para usar las tapas en las salidas de fase desde el punto de vista de la protección IGBT (suprimir picos de voltaje o ESD)?

No pude encontrar ninguna literatura relacionada con el problema. También el enlace de CC podría estar conectado a tierra usando Y-caps, tampoco mucho de eso.

    
pregunta thobie

1 respuesta

0

Es una opción poner tales topes en la salida del inversor para guiar la corriente de modo común a tierra antes de que pase principalmente sobre los cojinetes del motor a tierra (lo que a menudo es un problema importante de por vida para los variadores controlados por velocidad).

    
respondido por el UweD