¿Por qué es necesario el análisis de componentes simétricos para el cálculo de fallas?

1

Si se produce una falla trifásica, la reactancia sub-transitoria del eje directo es suficiente para calcular la corriente de falla. Pero en caso de una falla desequilibrada no lo es.

Tomando el ejemplo de falla de Línea a Tierra, donde el generador neutral está a tierra y ocurre una falla en uno de los terminales en que se convierte el circuito,

Al mirar el circuito parece que la corriente de falla debería ser Ea/(Zs+Zn) pero en realidad no lo es. ¿Puede alguien explicarme por qué es así?

    
pregunta user408669

1 respuesta

0

Cada cortocircuito no simétrico produce un sistema trifásico no simétrico. Por lo tanto es necesario el análisis de componentes simétricos.

El problema con tu figura es que parece que las fases B y C son de bucle abierto. Entonces su cálculo sería correcto. Pero generalmente este no es el caso.

    
respondido por el Johannes