Estoy investigando AC vs DC hi-pot testing.
De acuerdo con UL 508 e IEEE 421.3, una prueba de alta potencia debe, entre otras cosas, someter la unidad a prueba a 1000 voltios más el doble de la tensión nominal del equipo para equipos de control industrial calificados 51 - 600 voltios , durante 1 minuto a 60 Hz.
Sin embargo, en repetidas ocasiones he visto referencias a multiplicadores que permiten a un fabricante realizar pruebas de alto rendimiento de un producto en algún múltiplo del cálculo anterior por un período de tiempo más corto o más largo. Por ejemplo, en este artículo , el autor declara, "Un ejemplo típico la regla de oro es 110 a 120% de 2U + 1000 V durante 1–2 segundos. "
¿En qué estándar, si los hay, aparecen estos multiplicadores? ¿O es solo una forma fácil de probar un diseño preliminar para ver si está en el vecindario y nunca se ha utilizado para las pruebas finales?
Pregunta relacionada: He leído que las tapas en Y se pueden quitar para las pruebas de alta potencia (ya que el propósito es probar la idoneidad del aislamiento, no las clasificaciones de los componentes), pero nuevamente no he visto esto explicado en una norma. ¿En qué estándar, si corresponde, se menciona?