Inversor de conexión a red en el grupo electrógeno

1

Tengo un inversor de conexión a la red alimentado por una batería de 24 V conectada a un circuito que está en un generador. El inversor de conexión a la red se sincroniza bien y emite 655 - 800W según la carga. A medida que cambia la carga, el suministro del generador aumenta o disminuye en consecuencia.

Hay un cargador de 30A en el diseño para recargar la batería. El cargador se puede encender o apagar.

Una anomalía me tiene confundido de la siguiente manera:
Cuando el cargador está encendido (y el indicador muestra 30A), la carga en el generador debería aumentar en 700 W pero no.

¿Qué me estoy perdiendo por favor?

    
pregunta J R_AU

1 respuesta

0

La potencia para ejecutar su cargador proviene del inversor, no del generador. Esto se debe a que el inversor produce un voltaje un poco más alto que el voltaje de la red (el generador en su caso). Esto es para que el inversor pueda suministrar energía a la red cuando la carga local sea lo suficientemente baja. No puedo ver una manera de forzar al cargador a tomar su poder solo del generador con su configuración. Mi sugerencia es: no conecte el inversor y el cargador simultáneamente. Conecte solo el cargador cuando la carga sea baja y la batería necesite cargarse. Conecte solo el inversor cuando necesite alimentar una carga alta.

    
respondido por el David S