Clasificación del contactor / relé para la función de derivación del circuito de arranque suave

1

Estoy diseñando un circuito de arranque suave para un transformador delta / estrella de 70KVA, 70A, 480/230, ya que los fusibles se mantuvieron sin soplar.

He estado usando 3 termistores NTC clasificados para 80 A en serie con las líneas que limitan la corriente de arranque, pero obviamente se calientan mucho con la corriente de carga nominal.

Ahora quiero evitar los NTC con un contactor / relé después de 100 ms o menos, para reducir la disipación en los NTC. El esquema de abajo para referencia.

Como no tengo mucha experiencia con los sistemas de alta potencia, tengo un par de incertidumbres:

  • ¿Cuál debería ser la clasificación actual / KVA del contactor / relé? No se activará a plena carga, solo se abastecerá cuando ya esté energizado. Sin embargo, puede ocurrir que alguien cambie el interruptor de desconexión principal a plena carga. ¿Esto crea un arco en el relé, o está limitado por los NTC que todavía están en serie?

  • ¿Los limitadores de corriente de entrada deben ser NTC o puedo usar resistencias de potencia normales (es decir, 5 ohmios)?

  • ¿Es importante tener el relé clasificado para EE. UU. 480 V o lo hará una versión de EU 400 V?

pregunta Ezraneut

2 respuestas

0

El contactor transportará la corriente de carga completa cuando sea arrastrado, por lo que debe tener una capacidad nominal de al menos 70A, tal vez 110A, ya que es para lo que está calificado su protección de circuito.

Es probable que también desee un segundo contactor en el lado de salida del transformador para evitar que se aplique carga hasta después de que se haya completado el arranque suave si se hace la resistencia, ya que de lo contrario probablemente apagará las resistencias, los NTC tienen una ventaja aquí

Si realiza la operación de resistencia, asegúrese de que las resistencias tengan la capacidad suficiente para manejar la potencia del pulso (y el voltaje); es posible que encuentre útiles piezas especializadas en composición de carbono.

    
respondido por el Dan Mills
0

Así que consulté a mi proveedor de transformadores y juntos llegamos al siguiente circuito:

El contactor hará contacto después de 100 ms después del encendido. Después de eso, la carga completa será conectada por el panel de control. El único problema sería cuando el contactor falla y se abre mientras se ejecutan 70 amperios, en los cuales la corriente fluirá repentinamente a través de los NTC. En este caso, los NTC están clasificados para 80 amperios.

    
respondido por el Ezraneut