Configuración de una red 485

1

Tengo un problema en el que mi transceptor 485 simplemente se daña en el campo, cuando está en el laboratorio, todo funciona bien, al leerlo vi que 485 requiere una impedancia de 120 ohmios en ambos extremos y resistencia de polarización, lo que usé fue 120 ohmios en cada gota y 4k7 pull-up en A, 4k7 pull-down en B en cada gota. Usamos 2 transceptores MAX485 y SN75176 de Texas, ambos se dañan. Cuando cambio de transmisor, la comunicación no ocurre.
Necesito algunos consejos sobre resistencias, transceptores de buena calidad, etc.
Editar:
Utilizamos una conexión de 4 pines, 5V, GND, A, B, mientras que 5V no está conectado. Hay un gnd común entre ellos. Además, para la protección utilizamos dos Zener de 5,6 V en A y B, pero normalmente en las búsquedas web veo que usan TVS.
Esquema
El BUS es un PCB que solo transporta A, B, GND y 5V, hay un conector en el extremo y no está conectado, solo está conectado cuando quiero probar lo que se está transmitiendo.
Mi fuente de alimentación es un SMPS de retorno de 5V / 3A. La condición de campo es una "caja" de aluminio en la que se encuentran mis PCB, a veces también usamos una PC. Es permanecer en sol y lluvia 24/7.

    

2 respuestas

0

Use el diodo TVS y asegúrese de que la capacitancia sea baja, no colocó ningún número de pieza en esos dispositivos zen, por lo que no hay forma de verificar la fuga y la capacitancia.

El siguiente problema es que no necesita las funciones desplegables y desplegables en cada dispositivo, solo en un extremo. El resto solo necesita una resistencia de 120ohm. El cable también debe ser ajustado a 120ohm.

Es posible que tenga una caída de voltaje entre los dispositivos y, con las flexiones y / o desconexiones, está recibiendo demasiada corriente para un transmisor determinado.

Intefacebus.com tiene un buen esquema como referencia sobre cómo terminar los autobuses.

    
respondido por el laptop2d
0

No entiendo lo que quieres decir con "dañado". Suponiendo que quiere decir que no funcionan , diría que el problema es que en el campo, la línea no está terminada correctamente (falta la resistencia de 120 ohmios). Si la comunicación no funciona, esto en sí mismo no sería la causa del daño (¿sobrecalentamiento?) De los chips. ¡Debe verificar que la carga actual en los pines de salida no sea mayor de lo que pueden generar de forma segura (esto sería un problema de diseño)!

    
respondido por el Guill

Lea otras preguntas en las etiquetas