Tengo un problema en el que mi transceptor 485 simplemente se daña en el campo, cuando está en el laboratorio, todo funciona bien, al leerlo vi que 485 requiere una impedancia de 120 ohmios en ambos extremos y resistencia de polarización, lo que usé fue 120 ohmios en cada gota y 4k7 pull-up en A, 4k7 pull-down en B en cada gota. Usamos 2 transceptores MAX485 y SN75176 de Texas, ambos se dañan. Cuando cambio de transmisor, la comunicación no ocurre.
Necesito algunos consejos sobre resistencias, transceptores de buena calidad, etc.
Editar:
Utilizamos una conexión de 4 pines, 5V, GND, A, B, mientras que 5V no está conectado. Hay un gnd común entre ellos. Además, para la protección utilizamos dos Zener de 5,6 V en A y B, pero normalmente en las búsquedas web veo que usan TVS.
Esquema
El BUS es un PCB que solo transporta A, B, GND y 5V, hay un conector en el extremo y no está conectado, solo está conectado cuando quiero probar lo que se está transmitiendo.
Mi fuente de alimentación es un SMPS de retorno de 5V / 3A. La condición de campo es una "caja" de aluminio en la que se encuentran mis PCB, a veces también usamos una PC. Es permanecer en sol y lluvia 24/7.