Barras paralelas: ¿cómo orientar?

1

Como parte de mi investigación, estoy haciendo cálculos sobre un sistema de transmisión de potencia de CC de alta tensión hipotética (4000 A) de media tensión (5000 V) utilizando dos barras de distribución paralelas. Sin embargo, tengo que decidir cómo se orientan las barras entre sí, y no puedo encontrar información sobre cuáles son las mejores prácticas para esto. ¿Existen las mejores prácticas o realmente depende de la situación?

La pregunta principal que tengo es esta: si las barras colectoras tienen sus lados largos o cortos uno frente al otro; es decir, ¿deberían organizarse con una sección transversal como esta?

ocomoesto?

(suponga que el plano de tierra está a la derecha, si eso marca una diferencia).

Edit: Ahora que lo pienso, ¿debería el plano de tierra estar a la derecha? Supuse que sería mejor porque queremos que la impedancia simétrica se base en las barras colectoras positivas y negativas, pero si hay una razón convincente para no hacerlo, hágamelo saber.

    
pregunta Hearth

1 respuesta

0

En la medida en que el sistema es realmente DC de estado estable, es probable que realmente no importe aparte de intentar limitar las fuerzas en los montajes producidos por los campos debido a la fuerza de Lorentz (recuerde asegurarse de que las cosas sobrevivan un poco El circuito, que puede producir brevemente grandes campos, es probable que sea principalmente el componente magnético lo que importe).

Claramente, la inductancia no es importante en el caso de DC de estado estable, pero si ejecuta DC con grandes variaciones de corriente puede convertirse en un problema crítico, en cuyo caso, minimizar el área de bucle ayudará con la inductancia del sistema. Recuerde que su impedancia de carga es de ~ 1 ohm, por lo que, en presencia de componentes de corriente CA de alta frecuencia (¡lo que NO significa necesariamente corriente CA) no tomará mucha inductancia para causar problemas.

Las placas paralelas son probablemente mejores desde una perspectiva de inductancia y mecánica, pero pueden ser peores desde una perspectiva de enfriamiento, especialmente se atornillan a cada lado de un dieléctrico para minimizar la impedancia de la línea a alta frecuencia.

    
respondido por el Dan Mills