banda FCC vs CENELEC-B para la aplicación de IoT usando PLC

1

He investigado el tema pero no he encontrado ninguna evidencia concluyente. Quiero diseñar un sistema en el que use el cableado existente dentro de un edificio para comunicarme con varios dispositivos IOT mediante PLC.

Necesito elegir entre estas dos bandas de frecuencia; la restricción preferida es distancia y robustez (el menor ruido posible). Las líneas eléctricas tienen una alta impedancia a frecuencias altas o bajas.

CENELEC-B varía de 98.44kHz a 121.88kHz y la FCC varía de 154.68kHz a 487.50kHz

Cualquier ayuda está disponible.

Pregunta y respuesta bonitas:

Para G3 (no primo) cuántas subportadoras son CENELEC-B y en la banda FCC.

CENELEC-B tiene 16 subportadoras y FCC tiene 72 subportadoras .

    
pregunta Gareth T.

1 respuesta

0

El CENELEC-B permitirá que la señal siga transmitiendo, pero hay una mayor interferencia de ruido debido a esta propiedad.

Con más investigación, he encontrado que la banda de frecuencia 150KHz tiene regulación para mantener el ruido de la PSU (SMPS) lo más bajo posible para pasar las pruebas de EMC. pero en la banda CENELEC-B, no existen regulaciones tales como SMPS que estén activas suavemente (entre 9k a 100K).

Por lo tanto, he elegido la banda FCC, incluso aunque la propagación de la señal no sea tan lejana.

    
respondido por el Gareth T.

Lea otras preguntas en las etiquetas