Parece que tiene un suministro eléctrico estándar de "fase dividida" de América del Norte que se suministra a la mayoría de los hogares residenciales. Como mencionaste: tienes dos conexiones de "Línea" más una Neutral.
La mayoría de sus cargas son de 120 Vca y provienen de uno de los conductores de Línea a Neutral. Las cargas restantes son de 240 Vca y provienen de los dos conductores de la Línea.
Lo que necesita medir depende de lo que está tratando de medir. Hay un par de posibilidades: está intentando medir el consumo actual de todo el hogar O desea medir la corriente consumida por una sola carga.
Si está tratando de medir la corriente consumida por toda la familia, debe medir la corriente de entrada en AMBOS de los conductores de línea. Esto se debe a que la mayoría de las cargas regresan a Neutral, pero las cargas restantes regresan al otro conductor de línea.
Si está tratando de medir la corriente consumida por un solo dispositivo, debe tener sensores de corriente en el número total de conductores de energía activos (Línea y amplitud) menos uno .
En otras palabras, si su carga es estrictamente de 240 Vca sin conexión neutra, solo necesita UN sensor de corriente. O: si su carga es estrictamente de 120 Vca sin conexión al otro conductor de línea, también necesita un sensor de corriente.
Sin embargo, si su carga es algo así como una secadora eléctrica o una cocina eléctrica, necesita DOS sensores de corriente. Esto se debe a que parte de la carga se encuentra entre los dos conductores de línea, la carga restante se encuentra entre cualquiera de los dos conductores de línea y el neutro.
[Editar]
Según su pregunta revisada, diría que solo necesita UN sensor de corriente. No importa con qué conductor de línea esté conectado el sensor en serie.