Lado del cable y lado físico de un magnético PoE

1

Estoy leyendo la hoja de datos de PoE Magnetics . No puedo entender qué lado pertenece a cable side y cuál pertenece a ethernet controller .

¿Es posible usar alguno de los laterales para el controlador de Ethernet? He leído estos documentos y dice:

  

El magnético de 8 núcleos solo tiene un transformador y un CMC. La construcción y propósito del CMC es el mismo.   como magnéticos de 12 núcleos, pero el CMC se puede ubicar en el lado del cable o en el lado PHY del   transformador.   Sobre la base de los resultados de las pruebas de cumplimiento de PMA cuando los transformadores tienen CMC en el lado PHY, es   Recomendamos que los futuros diseños eviten esta configuración magnética. La prueba de plantilla para PMA   el cumplimiento ha reducido el margen en la ubicación del CMC del lado PHY en comparación con el CMC del lado del cable.

Parece que el estrangulador de modo común debe estar orientado hacia el lado del cable (lejos del controlador Ethernet). ¿Es la afirmación correcta?

    
pregunta abhiarora

1 respuesta

1

En sus hojas de datos, por ejemplo, esto , Pulse Electronics normalmente etiqueta los circuitos del lado del chip con la letra D mientras etiqueta el medio circuitos laterales con la letra X: TD+ <-> TX+ , TD- <-> RX- , ect ...

Por lo tanto, los pines 1,2,3,6,7,8 de un transformador H (X) 2260NL son (nominalmente) pines del lado del chip. Si necesita una cruzada opuesta, eche un vistazo a H (X) 1260NL.

  

Parece que el estrangulador de modo común debe estar orientado hacia el lado del cable (lejos del controlador Ethernet). ¿Es la afirmación correcta?

Es dependiente de la aplicación. No existe un método único. En su caso, los transformadores habilitados para PoE de Pulse H (X) 2260NL y H (X) 2305NL implementan CMC en el lado del chip.

    
respondido por el asndre

Lea otras preguntas en las etiquetas