Cálculo de cortocircuito para el transformador KNAF

1

Estoy usando un transformador de 2MVA (la calificación KNAF será un 30% más a 2.6MVA)

La pregunta que tengo es si calculamos la clasificación de cortocircuito basada en 2MVA o 2.6MVA.

Estoy usando el método pu para calcular, Isc.pu = V.pu / Z.pu

Entonces Isc = Isc.pu * Ibase

¿Debe Ibase ser 2886A o 3752A? Suponiendo una tensión de base de 400V

Agradecería cualquier consejo sobre esto. Gracias!

    
pregunta Joga78

2 respuestas

0

Depende de por qué está haciendo el cálculo.

Si el transformador tiene tres clasificaciones, como hacen algunos de los transformadores más grandes (es decir, "40/50/60 MVA - ON / FA / OF"), por lo general, elige la calificación media de 50MVA para cualquier cálculo que utilice la capacidad del transformador.

Sin embargo, para calcular la corriente de cortocircuito para la protección contra fallas, siempre debe usar parámetros que maximicen las corrientes de falla de cortocircuito para determinar las calificaciones más altas posibles que necesitará su equipo. Más información sobre estos cálculos aquí: Isc fault Calcs / a>

Si solo está haciendo un cálculo para determinar el Isc en los terminales del transformador para una pregunta de libro de texto, usaría la clasificación más baja porque diseñamos los transformadores para uso en condiciones "normales", no las condiciones de capacidad máxima. Desde el punto de vista de la ingeniería, las etapas adicionales de enfriamiento están diseñadas para las fluctuaciones del sistema y no para el uso típico. Aunque en la práctica pueden usar ciclos de enfriamiento adicionales.

@Andy, también conocidos, son tipos de transformadores sobre los que Joga78 está preguntando.

    
respondido por el Britt Kelly
0

Esta es una excelente pregunta con la que también tuve que lidiar cuando era un ingeniero eléctrico graduado.

Los valores básicos para la impedancia deben estar dados en la placa de identificación .

Debería ir al sitio, si es posible, y tomar una foto de la placa de identificación del transformador. Si no lo hace, puede pedirle a alguien que le tome una foto o buscar los registros de su compañía para obtener una foto anterior de la placa de identificación, un dibujo de la placa de identificación o una copia de los resultados de la prueba de aceptación de fábrica (prueba de rutina).

La parte de una placa de identificación típica se muestra a continuación (se ha eliminado la información de identificación). Tenga en cuenta que el transformador tiene una clasificación de 36/45/60 MVA ONAN / ONAF / ODAF, pero todas las impedancias se han dado sobre la base de 60 MVA a 75 grados. C.

Otroejemplo:

Sinosehaespecificadolabaseparaelvalordeimpedancia,noasumaquelaimpedanciasebasaenlacalificaciónmásaltadeMVAdeltransformador.Estenoesnecesariamenteelcaso.Eltransformadoracontinuacióntieneunacapacidadnominalde7.5/10MVA,perolaimpedanciasedaenunabasede7.5MVA.

Silabasedelaimpedancianoapareceenlaplacadeidentificacióndeltransformador,puedeverlosresultadosdelapruebadeaceptacióndefábrica(pruebaderutina)deltransformador:

    
respondido por el Li-aung Yip