Conexión de cadenas de baterías paralelas no balanceadas a un bus de CC común

1

Actualmente estamos investigando un sistema en la fase de diseño que utilizará 2 cadenas paralelas de batería de litio de 48V.

  • Cada cadena tendrá un sistema de administración de batería que garantiza que las celdas estén equilibradas.
  • Cada cadena tendrá circuitos de carga individuales
  • Las cadenas se conectarán a un bus de CC común mediante un aislador de cadenas, probablemente un relé de alta corriente.
  • La carga se puede ejecutar desde una sola cadena, pero el rendimiento del sistema sería mejor si ambas cadenas se ejecutan al mismo tiempo.

La pregunta que tengo relacionada con la conexión al bus de CC común si las cadenas no están completamente ecualizadas. Estamos considerando opciones tales como circuitos de precarga, conectando primero la cadena superior y luego cambiando la cadena inferior mientras se igualan. ¿Apreciaría los comentarios de la comunidad sobre posibles métodos, que me permitirán seguir investigando?

Gracias, Suze

    
pregunta Suze1990

1 respuesta

0

Sus declaraciones sobre "circuitos de precarga" y "cambio ... en el momento en que se igualan" son bastante vagas, así que no puedo comentarlas.

Sin embargo, si conecta dos baterías de diferente voltaje juntas, la corriente fluirá desde el voltaje más alto al voltaje más bajo. Si puede limitar la corriente, entonces esto es simplemente ineficiente pero no peligroso. Si se trata de baterías de litio, entonces debe limitar la corriente que fluye en este caso. El límite de corriente se debe establecer en la menor de la corriente máxima de carga y la corriente máxima de desconexión. También tenga en cuenta que mientras la corriente fluye de una batería a la otra, habrá menos corriente disponible para la carga.

    
respondido por el Elliot Alderson