IEC 61952 Cláusula 11.1 Prueba de tipo eléctrico

1

¿Dónde puedo encontrar los criterios de aceptación para las Pruebas de tipo eléctrico? Específicamente, ¿dónde se encuentra la prueba de voltaje de resistencia a impulso de rayos secos y la prueba de frecuencia de energía húmeda en la norma IEC 61952 Ed 2.0?

La versión 1.0 de IEC 61952 al menos lo señaló a IEC 60383-1 para estas dos pruebas tipo que tenían los criterios de aceptación allí.

Gracias.

    
pregunta StarWars5

1 respuesta

0

El criterio de aceptación es uno que resiste, lo que significa que no hay desglose. Por ejemplo, estos son extractos de una versión preliminar del estándar equivalente de la India solo para su información y siguen una política de libertad de información.

A-10 PRUEBA DE VOLTAJE EN EL IMPULSO DE LIGHTNING SECO: El aislador debe probarse en seco bajo las condiciones descritas en el Apéndice "C". El generador de impulsos se ajustará a un impulso estándar de 1.2 / 50 a la tensión soportada de impulso especificada ajustada para las condiciones atmosféricas en el momento de la prueba. Se aplicarán quince de tales ondas de voltaje al aislador. Si no hay un flashover o pinchazo, se considerará que el aislador ha pasado la prueba. Sin embargo, se permiten dos flashovers en el aislamiento externo. El aislador pasará la prueba de tensión de resistencia al impulso con voltajes de polaridad positiva y negativa. Los aisladores no deben dañarse con estas pruebas, pero se permitirán marcas leves en la superficie de la conexión de metal. Los oscilogramas originales registrados durante la prueba formarán parte del informe de prueba de tipo.

A-11 FRECUENCIA DE ENERGÍA HÚMEDA CON PRUEBA DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y FRECUENCIA DE ENERGÍA HÚMEDA PRUEBA DE VOLTAJE MÁXIMO: El aislador se ordenará como se describe en el Apéndice "C" y se expondrá durante al menos 1 minuto antes de la aplicación de voltaje y durante la prueba de lluvia artificial. producido de acuerdo con la Cláusula 3.3 de IS: 2071 (Parte I). La tensión de prueba que se aplicará al aislador será la condición de energía húmeda especificada en el momento de la prueba. Se aplicará un voltaje de aproximadamente el 75% del voltaje de prueba determinado, y luego se aumentará gradualmente para alcanzar el voltaje de prueba, se mantendrá a este valor durante 1 minuto. El aislador no debe quemarse o pincharse mientras se aplica el voltaje de prueba. Luego, la prueba se repetirá a un voltaje sucesivamente mayor en el paso de 2,5 kV o 5 kV hasta que el aislador no pueda soportar el voltaje aplicado durante un período de 1 minuto. La tensión, corregida como se describe en el Apéndice "B", de la prueba que precede inmediatamente a la última prueba se tomará como la tensión máxima soportada en frecuencia de energía húmeda.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist