¿Qué mantiene la alimentación de red a 60 hz?

7

En una planta de energía, ¿qué mantiene la energía a 60Hz sólidos? Parece que las turbinas no siempre pueden estar funcionando a la misma velocidad, dado que la combustión no siempre da la misma temperatura (mi padre trabaja en una planta de energía de desechos, por lo que digo esto). >

También, solo para las risitas, ¿qué pasaría si la energía de CA a una frecuencia diferente se liberara accidentalmente en las líneas?

    
pregunta Kyle

2 respuestas

12

"La cuadrícula" mantiene todo bloqueado, más o menos.

La red eléctrica de CA es como un volante muy, muy grande.
Los alternadores individuales conectados a la red están bloqueados en frecuencia y no pueden empujar notablemente más rápido o más lento.

Si aplica más potencia a su alternador local, se deslizará en fase en relación con la frecuencia de la red. Deslice demasiado lejos y se deslice fuera del borde (90 grados fuera de la fase de máxima absoluta posible, menos en la práctica) y el funcionamiento libre en relación con la red eléctrica. En ese punto, es una carrera entre los impresionantes rompeventros de arco magnético y la muerte del alternador. Los rompedores suelen ganar. Por lo general.

Incluso un pequeño interruptor o fusible "en marcha", digamos 100 kVA, puede sonar como una explosión de bomba. Pregúntame cómo lo sé ;-).

Si hay suficientes estaciones que presionan demasiado o que tiran demasiado en general, la frecuencia de la red se deslizará lentamente. Una estación de control central observa la frecuencia general y ajusta la potencia en general en relación con la carga para mantener la frecuencia algo estable. La frecuencia de la red se compara con un estándar a largo plazo y se anula según sea necesario. NIST es el proveedor de la última referencia de los Estados Unidos. Recuerdo que la necesidad de sincronizar toda la red se eliminó en el último año de pocos.

En el medio tiempo en el Superb-Owl de EE. UU., cuando 100 millones de estadounidenses de EE. UU. se levantan de sus asientos y se van a preparar una taza de café, los controladores de las centrales eléctricas que han estado esperando este momento de terror pusieron la rejilla en marcha. alrededor del poder por favor 'modo para tomar el golpe. [[Estoy inventando eso sobre el terror, PERO habiendo visto la trama de poder de la red para esa ocasión, probablemente sea cierto]].

Si tiene una cuadrícula moderadamente pequeña e ingresa un porcentaje significativo de energía extra desde otro lugar a través de, por ejemplo, un enlace de CC y luego genera artificialmente CA desde la CC y la bombea a la cuadrícula pequeña, accidentalmente puede ondear la cuadrícula también. En la brisa, por así decirlo. Sicilia, alimentada desde Italia, ha tenido esto.

    
respondido por el Russell McMahon
2

No soy un experto aquí, pero cuando un generador está conectado a la red, se comporta como si estuviera conectado mecánicamente a todos los demás generadores de la red. Esto significa que, aunque quisiera girar a una velocidad diferente, no podría (a menos que su potencia contribuya con un porcentaje significativo de la potencia total de las redes, lo que no será)
Para explicar esto mejor, si conectara un generador a la red y luego le eliminara la energía mecánica, seguiría girando a la misma velocidad, ya que ahora es efectivamente un motor impulsado por todos los otros generadores de la red. Así que con muchos generadores en la red, el efecto general es promediar cualquier cambio a una cantidad muy pequeña.
También cuenta con una gran cantidad de equipos complejos que controlan cosas como la frecuencia, la carga y la realización de diversos ajustes según sea necesario para mantener las cosas dentro de las tolerancias definidas.

Para la parte de frecuencia, otras frecuencias se liberan intencionalmente en las líneas para propósitos de communications . Sin embargo, estos no están destinados a alimentar nada.

    
respondido por el Oli Glaser

Lea otras preguntas en las etiquetas