La corriente de carga de la que estoy hablando sería la que existe entre las fases sin cortocircuito y tierra cuando hay un corto a tierra en una de las fases en una red de distribución o instalación. No estoy hablando de la corriente de carga en una red de transmisión donde las líneas de transmisión con un voltaje extremadamente alto acumulan carga entre ellas y posiblemente aumenten el voltaje (especialmente si el sistema no está diseñado correctamente).
Consulte la esta página web , sección "Estimación". La corriente que están tratando de estimar es la que me gustaría definir y entender. Consulte también este papel
Todos los artículos que he visto sobre la estimación de la corriente de carga dan por sentado que el lector sabe qué corriente de carga es y cómo se origina, y no la define correctamente antes de explicar cómo medirla o estimarla.
He estado leyendo y la mejor definición que he encontrado hasta ahora es:
"Cada fase de un sistema trifásico exhibe una cierta cantidad de capacitancia distribuida a tierra, mostrada aquí como tres capacitores. Una corriente capacitiva fluye a través de estos (1). Si una de las fases se conecta a tierra causando una falla a tierra, la corriente de carga para las otras dos fases fluirá a través de la falla a tierra (2). "
Aparentemente,laformademedirdirectamentelacorrientedecargaensistemaspequeñossinconexiónatierra(enlosqueelvalordelacorrientedecargaesinferiora10A)esabreviarunadelasfasesatierraymedirlacorriente.Comoseve:
Lo que me cuesta entender intuitivamente es lo que he marcado como (1) y (2) en la definición:
(1) Hay una corriente que fluye (fuga) del circuito a tierra desde cada una de las fases, incluso cuando no hay fallas y el valor de esta corriente es de varios amperios. Alucinante!
(2) Si corto una fase a tierra. Lo que veré es la corriente de carga de las otras 2 fases que vienen del suelo a mi fase de cortocircuito a través del amperímetro A2. ¿Y qué pasa con la corriente suministrada por la empresa de servicios públicos y que normalmente fluía a través de la fase que acabo de acortar? ¿Qué le pasó?
(3) ¿El amperímetro A1 continuará midiendo 0 después de abreviar una de las fases? ¿Por qué?