Baja corriente rs485 y reactivación

1

Tengo la siguiente pregunta:

Tengo que hacer una red de dispositivos basados en MCU. Esta red en un RS485 y el dispositivo es alimentado por batería.

Para ahorrar batería, puse en modo de suspensión la MCU y deseo que cuando haya una comunicación RS485, todas las MCU se activen para procesar los paquetes entrantes y regresen al modo de suspensión.

Leí la función de muchos tranceiver RS485 y vi que usan una corriente de bastante 1 mA.

También vi que es posible poner en modo de suspensión algún tipo de tranceiver.

¿Es posible poner el tranceiver en modo de suspensión y activarlo, con la MCU, cuando la línea RS485 está ocupada?

¿Qué tipo de IC tengo que usar?

Gracias.

    
pregunta mehmet

1 respuesta

0

El DS36C279 es un transceptor RS485 con modo de suspensión, con una corriente de modo de suspensión de 10uA. Cuando se desactiva, tanto la transmisión como la recepción entran en el modo de suspensión. La dificultad de usar esta parte es que no puede activar automáticamente una MCU desde el modo de espera, ya que cuando está en reposo no puede recibir datos de la red RS485.

Necesitará diseñar su sistema como un sistema inalámbrico de baja potencia, donde todos los nodos se activan al mismo tiempo para verificar si hay una transmisión en curso que necesitan recibir. Esta sincronización a menudo se realiza en intervalos de 1 a 10 segundos, pero puede elegir el intervalo dependiendo del tiempo de respuesta que necesite. El verdadero arte de diseñar un buen sistema inalámbrico es mantener una sincronización precisa durante un largo período de tiempo. Pero esa es una pregunta diferente.

    
respondido por el Steve G

Lea otras preguntas en las etiquetas