Es posible conectar un relé de protección y un medidor de kWh al mismo conjunto de CT trifásicos según el esquema típico a continuación (haga clic para ampliar).
Tenga en cuenta que la convención de polaridad en uso es "P2 hacia un objeto protegido, S2 con conexión a tierra"; los estándares de su empresa pueden diferir.
ClasesdeCTparaprotecciónymedicióncombinadas
SiseutilizaunCTparafinesdeprotecciónymedición,elCTdebeestarclasificadoparaambos.LamayoríadelosfabricantesdeCTdeberíanpoderatenderestasolicitud.
EnAustralia,dondeespecificamosCTaIEC/AS60044.1,lasclasesdeCTtípicasserían10P202.5VAparaprotecciónylaclase0.5M2.5VAparamedición.Porlotanto,laclaseCTcombinadasería"10P20 & 0.5M 2.5 VA".
Aún puede conectar un medidor de kWh a un CT de clase de protección (sin clase de medición), sin embargo, la precisión del medidor de kWh no estará garantizada.
No conecte los relés de protección a los CT de medición, ya que los CT de medición están diseñados intencionalmente para saturarse durante las fallas, ¡no es lo que quiere en un circuito de relé de protección que intenta medir esas corrientes de falla!
Posible daño a medidores de kWh durante condiciones de falla
El equipo de medición conectado a un CT de protección debe ser capaz de soportar la corriente que fluye durante una falla en el circuito primario. Por ejemplo, si la relación de CT es 800 / 5A y el nivel de falla potencial es de 25 kA, la corriente secundaria puede ser de hasta 25,000 / [800 / 5A] = 156 A en el circuito secundario.
Este fallo puede tardar hasta 2 segundos en eliminarse, dependiendo de la configuración de protección ascendente. Un medidor típico de kWh solo es capaz de soportar 400 A durante 0.5 ciclos (10 ms), equivalente a 28 A durante 2 segundos. Una corriente secundaria de 156 A durante 2 segundos causará un daño permanente al medidor de kWh.
Una solución típica es proporcionar una clase de medición, relación 1 / 1A "CT de interposición" en el circuito secundario, que limitará la corriente máxima en el circuito del medidor de kWh. Los CT de interposición son un producto disponible de todos los proveedores habituales.
Además, tenga en cuenta que una clase 10P20 2.5 VA CT se saturará a una corriente nominal nominal de 20x solo si el CT se carga a la carga nominal, es decir, 2.5VA . Las cargas típicas para los relés y medidores de protección de tipo digital moderno son solo 0.2 VA. Por lo tanto, la corriente que fluye en el circuito secundario puede ser mucho más alta de lo que cabría esperar de las especificaciones de CT. En caso de duda, utilice un CT de interposición.