Un problema en generadores síncronos

1

Esto es parte de un problema de mi examen anterior en Máquinas Eléctricas. Todavía no sé cómo resolverlo.

Un generador síncrono de polos salientes \ $ (X_q < X_d) \ $ tiene una carga conectada a voltaje nominal. Si el generador síncrono, que opera con una regulación de voltaje cero, y una caída de voltaje en la resistencia de armadura 0.05pu (cuando la magnitud de la corriente de armadura es mínima), determine a) Carga del factor de potencia. b) El ángulo de carga \ $ \ delta \ $ del generador síncrono.

Aprecio tu ayuda.

    
pregunta stevenvh

1 respuesta

1

La pregunta tiene una premisa errónea. Si hay una caída de voltaje no nula a través de la resistencia de la armadura, entonces el generador no puede tener una regulación de voltaje cero, ya que el voltaje sin carga en los terminales excederá el voltaje de carga total por la caída de voltaje mencionada anteriormente.     

respondido por el Asad Saeeduddin