Medición de peso usando la celda de carga y el indicador de proceso

1

Necesito medir 0-200 kg usando un Baumer SAS proceso PA418 indicador . El manual está en francés, traté de usar el traductor de google pero entiendo muy poco. Una celda de carga se adjunta con el indicador que es PST-101 (200kg). El problema es que no tengo antecedentes sobre estos dispositivos o procesos, soy un fondo CSE. ¿Tiene alguna sugerencia sobre dónde debo buscar o cómo configurar el dispositivo paso a paso?

Gracias por tu ayuda.

    
pregunta ruben

1 respuesta

1

El indicador que tiene tiene una entrada de 0-10 V (o 0-20 mA como alternativa, pero es más fácil trabajar con voltajes, ya que las especificaciones de la celda de carga son para voltajes).

La celda de carga es simplemente una carga resistiva (un puente de Wheatstone, para ser exactos), y debe ser excitada con 10-12 V (para que podamos trabajar con estos suministros fácilmente). El problema es que las celdas de carga utilizan medidores de tensión, que son resistencias cuyo valor cambia con la deformación, por lo que el cambio en su valor respecto del valor nominal es pequeño: dan una señal de modo común fuerte.

Lo que necesitas es un circuito de amplificación que:

  • Elimina la señal de modo común, dando 0V por 0 kg

  • Amplifica la señal útil, por ejemplo, para 200 kg tiene una salida de ~ 10V

Estas características (la primera de ellas con seguridad) las cumplen los amplificadores de instrumentación (InAmps), como AD620 . Para aumentar la ganancia (y, finalmente, filtrar algo de ruido), puede usar un amplificador de varias etapas, utilizando un filtro activo OP-AMP para eliminar el ruido y dividir la ganancia entre los dos circuitos.

Probablemente para las células de carga hay amplificadores industriales, que integran todas estas cosas en una sola caja, pero eso no se sabe.

Actualizar

Como pensaba, hay cosas tales como este chico , que proporciona un 1VDC (un poco pequeño para su salida, utilizable pero pierde un dígito de precisión) o una salida de escala completa de 20 mA; Este último es el mejor para sus requisitos, ya que creo que la salida en corriente mejora la robustez del ruido.

    
respondido por el clabacchio