Problemas de operación paralela

1

¿Cómo configuro un dispositivo Woodward 2301A para compartir la carga cuando opero generadores en paralelo?

Actualmente, cuando se ejecutan dos generadores en paralelo, el primer generador toma demasiada carga, y el segundo generador se dispara con la protección de potencia inversa.

PS: utilizamos SPM-A para sincronizador

Woodward 2301A Speed Control

  • El control de velocidad Woodward 2301A controla la velocidad o la carga de los motores diésel o de gas, o las turbinas de vapor o de gas.

  • La unidad proporciona control en el modo isócrono, con caída disponible a través de un cable externo potenciómetro. El modo isócrono se usa para la velocidad constante del motor primario controlado siempre que sea capaz de proporcionar energía para satisfacer la carga.

  • El control de velocidad - 2301A es compatible con sincronizadores SPM-A de Woodward, sensores de carga y otros controles de generación de energía. Estos controles se pueden agregar al sistema en cualquier momento, usando las entradas auxiliares o SPM para el control de velocidad 2301A. El control de velocidad 2301A está disponible para aplicaciones de acción directa o inversa, y se puede usar con actuadores simples o en tándem. Los modelos de alto voltaje aceptan 88 a 132 Vac o 90 a 150 Vcc, y los modelos de bajo voltaje aceptan una fuente de alimentación de control de 10 a 40 Vcc.

pregunta Danang W Hadi

1 respuesta

1

Es muy fácil decir lo que se pregunta aquí. Lo que se necesita es detalle específico. Dos dispositivos están destinados a ser utilizados en un acuerdo de carga compartida. El controlador de compartición de carga 2301A está destinado a imponer la compartición. El hecho de no trabajar sugiere que la tensión no desciende lo suficiente como para permitir que la tensión caiga por debajo de la segunda fuente de energía antes de que la carga sea demasiado grande y dispare la protección de sobrecarga.

El 2301A es un dispositivo que permite compartir la carga entre dos sistemas de generación de energía. Crea una relación de carga / tensión decreciente, de modo que cuando se carga un alternador, etc. cae por debajo del voltaje del bus local y provoca que un generador de menor carga y, por lo tanto, más alto de voltaje recoja progresivamente más carga.

Suponiendo que el equipo no esté defectuoso, parece probable que la configuración de voltaje que se aplica a una máquina no sea adecuada para eliminar el voltaje suficiente para que el segundo alternador comparta la carga. El 2301A puede tener la cantidad de "caída" bajo carga ajustada con una olla. Supongo que es necesario ajustar el potenciómetro para que la tensión caiga más bajo carga que en la actualidad.

Recuerde el viejo "chiste": cómo llama a una persona que habla 3 idiomas / 2 idiomas / un idioma. A: Trilingüe / Bilingüe. guar an ame .... No es gracioso, ay!

Vale la pena perseverar en esta pregunta por al menos 2 razones excelentes.

  1. Es una situación clásica de "Inglés como segundo idioma" donde el OP escribe muy poco, ya que es difícil expresar la pregunta de manera convincente en inglés. Y algunos hablantes de inglés que son técnicamente brillantes no son capaces de entender mejor las construcciones del lenguaje.

    El problema del OP es claro: han explicado adecuadamente lo que quieren hacer, el equipo utilizado y lo que está mal.
    Lo que se requiere es claro. Los detalles no lo son.

    Una pequeña cantidad de persuasión llenará los vacíos.

    (2) Esta es una pregunta mucho más gratificante que aproximadamente el 90% que se hace aquí. Esta es una aplicación en el mundo real de un equipo complejo e inusual que realiza una tarea crucial del mundo real. Tener este tema discutido aquí será la primera introducción que muchas personas tienen a este equipo.

respondido por el Russell McMahon