Soy un fabricante de muebles y construí una unidad que usaba tres circuitos de luces led. El transformador de cada circuito tiene una salida máxima de 2.5 A. Me gustaría usar un solo interruptor para colocar entre el enchufe y los transformadores. Encontré un interruptor basculante muy pequeño que tiene una clasificación de 250vac 10A ..... Supongo que está bien, pero es tan pequeño que me pone paranoico con respecto a las llamas o algo así. Lo siento si es una pregunta tonta!

    
pregunta Andrea

1 respuesta

1

Un interruptor de 250V 10A es estándar para los interruptores de luz en aquellos países que usan una red de 230V. Debería ser adecuado colocarlo en línea a ambos lados de la fuente de alimentación (que es lo que tendrá para las luces LED; contiene un transformador, pero también tiene otras cosas).

El voltaje en el lado del LED será mucho menor que el voltaje de la red y la corriente en el lado de la línea será mucho menor que 2.5A o incluso 3x2.5A para los 3

Es probable que el voltaje del LED sea de CC, no de CA y, en general, los interruptores tienen una clasificación de corriente más baja para CC que para CA y pueden no ser adecuados. Si cambia de opinión y tiene la intención de poner el interruptor en el lado del LED, verifique la capacidad de CC de los interruptores.

    
respondido por el Dale M