¿Cuánta corriente puede manejar un cable CAT6 de manera confiable? Quiero usar 3 de los núcleos para + 5V y 3 núcleos para GND. Me pregunto qué corriente necesito para pensar en otra solución de energía.
¿Cuánta corriente puede manejar un cable CAT6 de manera confiable? Quiero usar 3 de los núcleos para + 5V y 3 núcleos para GND. Me pregunto qué corriente necesito para pensar en otra solución de energía.
A 5 V probablemente se encontrará con problemas de caída de voltaje antes de encontrarse con las limitaciones actuales (si la longitud es superior a unos pocos metros).
Algunos cables CAT6 tienen una capacidad nominal tan baja como 60 ° C, y algunos son AWG 24, por lo que si su ambiente podría ser tan alto como 50 ° C. la limitación de corriente puede ser tan baja como 2-3A. Ver, por ejemplo, this y this .
Edit: Si la longitud pudiera ser tan larga como 10 m, y suponiendo que el tamaño AWG24-- nominalmente sea de 84 ohmios / km, entonces 0.84 \ $ \ Omega \ $ / 10m, entonces tres en paralelo, ida y vuelta, sería 0.56 ohm a 20 ° C. Si la caída de voltaje del 5% (250 mV) fuera aceptable, sería una corriente de un máximo de 440 mA, por lo que tal vez un máximo de 350-400 mA que permita la temperatura.
El POE 802.3at tipo 2 limita la corriente a 600ma por "modo" (par de pares), lo que equivale a 300ma por núcleo.
Entonces, si asume que el IEEE lo hizo bien, entonces puede entregar de manera segura aproximadamente 900 m en una configuración con tres cables positivos y tres cables negativos. Espero que el IEEE sea bastante conservador para permitir métodos de instalación menos que ideales y que con un solo cable en el aire libre podría ir un poco más alto.
Sin embargo, eso no es toda la historia. Como señala Sphero en una caída de voltaje del sistema de 5V, es probable que se convierta en un problema antes de que lo haga la clasificación del cable. Obtuvo una corriente de 440 m para una longitud de 10 m y una caída de voltaje algo razonable.
Una solución obvia para esto es usar un suministro de voltaje más alto y luego reducirlo en el extremo remoto. Sin embargo, esto trae sus propios problemas. No es un problema para los sistemas tipo "ghetto PoE" porque Ethernet está aislada, pero el hecho de que esté usando tres pares para la alimentación (dejando un par para los datos) me hace sospechar que no planea usar Ethernet.
Si tiene una conexión a tierra común para la interconexión de datos y energía y eleva el voltaje de la fuente de alimentación significativamente por encima del voltaje de la señal, entonces debe pensar con mucho cuidado sobre el impacto de la caída de voltaje en el cable de tierra y también el impacto de las condiciones de falla. donde se desconecta el suelo mientras las líneas de alimentación y de datos permanecen conectadas.
Depende de si el cable es de 24 o 23 awg, y de la longitud del cable, y si se trata de cobre puro o cobre alrededor del aluminio.
Yo sugeriría entre aproximadamente 1.5 amperios y 2.2 amperios según la calidad del cable basado en el límite de Google para la transmisión de energía en el cable de calibre 23 y 24, el extremo más bajo para el cable de calibre 24 de aluminio revestido de cobre más barato.
La longitud más larga del cable sufre una caída de voltaje debido a que solo 5 voltios de potencia, normalmente en las aplicaciones POE, aumentan hasta 48 voltios y luego bajan nuevamente a 5 voltios.
Hay formas de ir más allá de eso si estás dispuesto a meterte en problemas. Quite la capa exterior y extienda los cables, ya que no se sobrecalientan tan rápido y puede pasar mucha más energía, se cuenta como "cable de chasis" en lugar de cable de transmisión de energía en las tablas de consulta.
También puede tener 2 cables neutros, 2 cables a +5 voltios, 2 cables a -5 voltios, para algunas aplicaciones como la iluminación led, y una carga equilibrada contaría de forma similar a 10 voltios con la cancelación de corriente en el mismo. cables neutros, similar a la idea de que la energía de la casa es de fase dividida de 110 voltios / 220 voltios en EE. UU. sobre 3 cables. Eso le daría un aumento del 33% a la potencia, y bajo una carga casi total / equilibrada una gran disminución de la caída de voltaje, mientras que permite que 4 luces led diferentes se enciendan y apaguen individualmente desde los 6 cables, la mitad del tiempo que el "neutral" ser el lado positivo en led.