Siempre me ha resultado difícil combinar controles industriales y componentes discretos, por lo que te sugiero que te mantengas alejado de un filtro RC, aunque podría funcionar. Incluso ignorando los problemas regulatorios, las simples diferencias de empaque son, en el mejor de los casos, un dolor de cabeza.
No ha publicado especificaciones en su sensor fotográfico, pero si su objetivo es simplemente evitar que se encienda la iluminación de la planta al amanecer, considere la posibilidad de utilizar un relé de retardo de tiempo (apagado) entre el sensor y sus contactores para permitir un "paseo". -a través del "período" (en realidad es un disparo que se puede reiniciar): asegúrese de que las luces de su planta permanezcan encendidas por un período mínimo de tiempo, independientemente de la salida del sensor.
Los relés de retardo de desactivación son ligeramente diferentes a los de un relé típico, ya que requieren una tensión de piloto ininterrumpida además de los "terminales de la bobina", la entrada del relé.
En este diagrama, la tensión de entrada representa la tensión del piloto, esencialmente la fuente de alimentación al relé de retardo, el interruptor de inicio sería la entrada de señal del relé, proveniente de su sensor fotográfico y la iluminación de la planta a través de la iluminación contactores que ya tienes. Observe cómo la carga permanece encendida después de que el interruptor de inicio vuelva a bajar.
En su aplicación, la entrada será alta toda la noche, por lo que la salida permanecerá activada toda la noche. Al amanecer, cuando la salida del sensor tiende a oscilar un poco, recorrerá esos transitorios siempre que sean más cortos que el período de demora de apagado. El único inconveniente de este enfoque es que las luces permanecerán encendidas un poco más en la madrugada de lo que podrían hacerlo.
Dichos relés de retardo de tiempo pueden comprarse en McMaster-Carr o Grainger, y también pueden codificarse de manera muy efectiva incluso en los PLC más baratos. Aún necesitará los contactores de iluminación para llevar la carga de iluminación; los relés de retardo de tiempo se suelen utilizar solo como relés piloto.