¿Cuál es la diferencia de aplicación de los disyuntores que tienen la diferencia "Curvas de disparo características del disyuntor"

1

Sé la diferencia entre los diferentes tipos de "Curvas de disparo características del interruptor". Sin embargo, no sé cuáles son las diferencias de aplicación. Por favor ayuda

    
pregunta Superhero

1 respuesta

1

Las diferencias de aplicación son cargas resistivas, cargas de transformador y cargas de motor.

La inrush actual para cada una de estas cargas es muy diferente. La carga resistiva podría en teoría tener muy poca corriente de corriente en el encendido. Así que el interruptor no necesita mucho espacio para la cabeza.

El transformador puede tener un arranque de 10 a 50 veces la corriente normal. Pero depende del transformador y la carga que conduce.

De hecho, la mayoría de los dispositivos de bobina tienen una corriente de irrupción. Por lo tanto, las curvas le permiten elegir el disyuntor de circuito correcto que permite que la carga se inicie (un motor es un buen ejemplo) sin tener que especificar un disyuntor de circuito de valor realmente alto en función de la corriente acelerada momentánea, sino más bien elegirlo en función de La carga normal. (La necesidad de un interruptor automático de 100 A o 500 A para un transformador de 10 A no es buena desde el punto de vista de la seguridad)

Las bombillas incandescentes también tienen una corriente de irrupción que tiende a no ser tan mala como un transformador.

Editado para cambiar "cualquier dispositivo de bobina tiene" a "la mayoría de los dispositivos de bobina tiene" Ver comentarios.

    
respondido por el Spoon

Lea otras preguntas en las etiquetas