Al usar un transformador de detección de corriente CA (5A MAX), ¿qué sucederá si se utiliza una corriente mayor que la calificación máxima (como 15A). ¿Las lecturas simplemente estarán fuera de rango o hay mayores riesgos?
Gracias
Al usar un transformador de detección de corriente CA (5A MAX), ¿qué sucederá si se utiliza una corriente mayor que la calificación máxima (como 15A). ¿Las lecturas simplemente estarán fuera de rango o hay mayores riesgos?
Gracias
Nada terrible pasará. Cuando el núcleo se satura, la tensión / corriente en el secundario dejará de aumentar, en otras palabras, la lectura ya no será precisa.
Pero aún debe asegurarse de que la señal que sale del secundario no exceda los límites de lo que esté conectado, utilizando algún tipo de circuito de sujeción si es necesario.
El transformador de corriente tiene una entrada de una sola vuelta (el cable que pasa a través de él) rodeado por un núcleo de anillo magnético. La salida se toma de un devanado secundario de varias vueltas (escalón). Como cualquier transformador, si excede la clasificación actual, el núcleo entrará en saturación y distorsionará la forma de onda y producirá lecturas inexactas.
Lea otras preguntas en las etiquetas transformer