PLC para actuar o simular un transductor de 4-20 mA

1

Tengo un sistema de control PLC que mide unos pocos sensores de presión de 4-20 mA. Hoy probamos estos con calibradores de bucle en cada canal.

Quiero configurar un PLC que simule estos sensores de presión para poder programar una prueba completa, o simulación, si así lo desea, del sistema.

El sistema PLC tiene estos módulos de 4-20 mA: enlace

Si entiendo los bucles actuales correctamente, necesito un módulo de salida pasivo de 4-20 mA (y, por supuesto, necesito barreras Zener para Ex / IS).

La pregunta es que no he visto ningún módulo de salida pasivo de 4-20 mA, al menos no con Profibus o K-bus, y eso me hace pensar que esto podría ser una idea defectuosa. ¿Alguien quiere ayudarme?

    
pregunta rozon

1 respuesta

1

Lo que creo que necesitas aquí es un DAC para proporcionar una salida de 4-20 mA para alimentar tus entradas de 4-20m4.

La solución más flexible y costosa es un DAC real. Por lo general 0-10V. Simplemente conduzca un amplificador de corriente a escala para obtener un máximo de 20 mA. Las salidas analógicas de PLC a veces también pueden configurarse como fuentes de corriente.

La forma más económica es utilizar una fuente de voltaje y resistencias en serie activadas por algunos relés. A menos que haya alguna razón convincente, usaría 3 relés y resistencias para darme fuentes de 4 mA, 12 mA y 20 mA. (Parte inferior, media y superior de la gama analógica a probar). Esto atrapa la mayoría de los problemas que he visto en la producción. Los relés pueden ser controlados por cualquier salida digital adecuada de un PLC.

    
respondido por el Spoon