¿Cuál es la diferencia entre VA y W para un relé?

7

Estoy tratando de elegir un relé para controlar un compresor. La alimentación del compresor es de 230V (50Hz), la intensidad máxima es de 0.9A y la potencia necesaria es de 130W.

Luego encontré dos relés: el ALD112W y el GNDB-1A-E12VDC con la conmutación máxima de la corriente de 5A y el máximo de voltaje de voltaje 250V.

Eso parece estar bien, pero cuando observé la potencia máxima de conmutación es de 1250VA, 90W.

Dado que W es la potencia real necesaria y VA es la potencia completa, no entiendo por qué hay una diferencia para un relé que debería dejar pasar la corriente o no.

¿Cuál es importante? 1250VA o 90W? Dado que el compresor es como un motor.

    
pregunta damien

2 respuestas

15

La diferencia entre la clasificación VA y W es donde la corriente es con respecto a la tensión, o viceversa. Sin embargo, la diferencia entre 1250 VA y 90 W es sorprendente. No recuerdo haber visto esa gran diferencia antes.

Ahora que ha publicado enlaces a las hojas de datos, podemos ver lo que realmente se dijo. Aquí está la sección relevante de la primera hoja de datos:

Sé que esta es la temporada política (al menos aquí en los EE. UU.), pero aún así no es bueno tergiversar las declaraciones de alguien más. Observe la importancia de la CA después de la calificación VA y la DC después de la calificación W. Eso hace toda la diferencia.

Piense en el problema que tiene un relé o cualquier interruptor mecánico cuando se apaga. Hay dos problemas con los que tiene que lidiar, interrumpir cualquier corriente que fluya y, eventualmente, proporcionar suficiente espacio para que la tensión del circuito abierto pueda resistirse sin arqueo.

Interrumpir de inmediato la corriente es la parte difícil. Los contactos no pueden pasar instantáneamente de tocar a tener el espacio completo entre ellos. La brecha comienza en 0 y luego, con el tiempo, crece al tamaño completo. Cuando solo comienza a abrirse y hay algún flujo de corriente, se formará un arco entre los contactos. Un arco es aire convertido en plasma por la corriente que fluye. El plasma tiene muchos electrones libres, por lo que es conductor. Una vez que se forma el arco, crea su propia ruta de baja resistencia y, por lo tanto, se perpetúa. Por lo tanto, se necesita un intervalo mucho mayor para interrumpir la corriente una vez que el arco ha comenzado. También tenga en cuenta que si la carga tiene un componente inductivo significativo, como un motor, cómo tenderá a sostener aún más el arco.

Ahora piensa en cómo AC ayuda. A 50 Hz, el voltaje y la corriente serán cada uno cero dos veces por ciclo, o cada 10 ms. Esto significa que cualquier arco se extinguirá automáticamente en al menos 10 ms. Cuando el voltaje se acumula lo suficiente en el siguiente ciclo para posiblemente restablecer el arco, los contactos se han alejado más y el aire ionizado ha regresado a su estado normal. El resultado es que se requiere un voltaje mucho más alto para reiniciar el arco. Eso es bueno para el relevo.

Por lo tanto, el resultado neto es que la CA es mucho más fácil para los relés de conmutar, de ahí la gran diferencia en la especificación de manejo de potencia de CA y CC. La parte de CA se especifica como VA en lugar de W porque el problema está relacionado con el pico de voltios y amperios, incluso si están fuera de fase.

Dado que está cambiando de CA, aplica la clasificación de VA VA, no la clasificación de DC W.

    
respondido por el Olin Lathrop
2

La hoja de datos del relé de Panasonic es clara en esto: indica 831VA (AC) y 90W (DC) . Por lo tanto, para aplicaciones de CA, como esta, puede tener una potencia de 831VA, mientras que para cargas de CC, solo podría tolerar 90W de carga.

También echaría un vistazo si el compresor presenta algún tipo de mecanismo de arranque suave, que haría que el relé dure más tiempo.

También, trataría de ver si hay otras soluciones no mecánicas, como el uso de un estado sólido relé , o un dispositivo cruce de cero por triac , ya que estoy en contra de usar cualquier tipo de partes móviles cuando Se requiere una cantidad considerable de corriente, ya que los contactos de los relés hacen que no se produzcan chispas con el tiempo ...

También se recomienda leer: Factor de potencia de CA

    
respondido por el ppeterka

Lea otras preguntas en las etiquetas