Si su única fase es de 230 V, entonces su 3ph no va a ser de 415V, será de 398V. Vuelva a la pregunta: sobre la base de que no ha especificado qué unidad de frecuencia variable recomendaría encarecidamente que no lo haga porque el condensador de suavizado dentro del VFD no podrá hacer frente. Esto es lo que parece 3ph rectificado (sin casquillo de suavizado): -
Observequeelvoltajederizadoesmuypequeño(rojo);ahora,paracomparación,estoesloqueseverectificadoenunasolafase:-
Tenga en cuenta que la fase única que se rectifica en onda completa inevitablemente se reducirá a 0 V cada medio ciclo y necesitará un condensador del tamaño adecuado para mantener el voltaje de ondulación entre los picos de la CA. Esto no es necesario en un VFD 3ph e, incluso si tuviera uno, no sería bueno para suavizar una sola fase porque sería un valor demasiado bajo para mantener el suministro entre medios ciclos.