Para realizar una hoja de especificaciones en un producto de 4 ~ 20mA alimentado por bucle, necesitamos medir la capacidad del dispositivo y la resistencia del dispositivo. ¿Existe algún procedimiento estándar para medir dichos parámetros?
Para realizar una hoja de especificaciones en un producto de 4 ~ 20mA alimentado por bucle, necesitamos medir la capacidad del dispositivo y la resistencia del dispositivo. ¿Existe algún procedimiento estándar para medir dichos parámetros?
Un dispositivo alimentado por bucle debería aparecer como una impedancia extremadamente alta (un sumidero de corriente) en el rango de cumplimiento, de modo que simplemente puede cambiar el voltaje y medir el cambio en corriente. Sería razonable usar una escala media (12.00 mA) si está buscando una medida típica. Entonces, puede variar el voltaje de (digamos) 10V a 30V y calcular la resistencia de Req = \ $ \ frac {\ Delta V} {\ Delta I} \ $. Si la corriente cambia en 1 \ $ \ mu \ $ A (por ejemplo, de 12.000mA a 12.001mA) para un cambio de + 20V, la resistencia equivalente es 20M \ $ \ Omega \ $. Por lo general, puede elegir voltajes que no se encuentren en los extremos del rango de cumplimiento garantizado para obtener un número atractivo para la hoja de datos (y para representar con mayor precisión las condiciones de operación típicas). Por ejemplo, si el dispositivo funciona de 8V a 60V, puede usar 10V y 48V.
La resistencia de salida depende de la ganancia (en el circuito interno), por lo que es probable que varíe un poco de una unidad a otra, así como el exceso de temperatura (no es raro ver un 5: 1 o 10: 1 relación entre la ganancia de amplificador operacional de precisión típica a 25 ° C y la ganancia de temperatura en el peor de los casos y las variaciones de unidad a unidad, así que tenga cuidado al asignar una especificación garantizada basada en una sola medición a temperatura ambiente.
La capacitancia de un dispositivo alimentado por bucle tenderá a ser la capacitancia en derivación en el esquema a altas frecuencias (por lo general, hay un 10n o algo similar a través de los terminales de bucle).
La resistencia es lo suficientemente simple, suministre una corriente de CC (o voltaje), espere el tiempo suficiente y mida el voltaje (o corriente).
La capacitancia es esencialmente la misma, inyectar una señal y observar la respuesta. Primero déjeme poner el escenario: a menudo las cargas son más complejas que los condensadores ideales. Como tal, la capacitancia que le gustaría saber debería tener una frecuencia asociada. Esencialmente, está buscando la "reactividad" en un rango de frecuencia específico. Lo que también se relaciona con el "tiempo suficiente" que mencioné en el primer párrafo. Un condensador a una frecuencia suficientemente alta puede actuar fácilmente como un inductor, esto es lo que hace que los condensadores de tipo cerámico y de película sean mejores para una mayor frecuencia que los electrólitos, como los condensadores de tantalio.
Para responder a la pregunta sobre la medición de la capacitancia, la forma más sencilla es inyectar una frecuencia (incluso una onda cuadrada puede ser suficiente) en el centro de su rango y medir la respuesta. Conociendo el DC y la respuesta de AC, puedes calcular C y R.
Lea otras preguntas en las etiquetas impedance