En un generador, tiene un motor primario (por ejemplo, un motor) conectado al generador real, que consiste en bobinas de cable giratorias dentro de un campo magnético o imanes giratorios rodeados de bobinas de cable.
El número de polos (polos magnéticos) y la velocidad de rotación determinan la frecuencia de salida: Freq = Engine_RPM * Number_Of_Poles / 120.
Típicamente, un generador portátil de los Estados Unidos funciona a 3600 RPM, con 2 polos, para una frecuencia de diseño de 60Hz. Los generadores portátiles más grandes funcionan a 1800 RPM con 4 polos aquí.
Así es como se determina la frecuencia. El número de giros y la estructura magnética determinan cuántos voltios se producen en la frecuencia de diseño, el voltaje y la frecuencia no están relacionados de ninguna manera, excepto el diseño. Nuevamente, en los Estados Unidos, la mayoría de los generadores portátiles tienen una salida monofásica de 240 VCA, que se conecta al centro y se entrega en dos zonas de 120 V CA con un neutro, pero prácticamente se puede suministrar cualquier voltaje.
La salida de corriente de un generador está determinada por su carga, siempre que la carga no exceda la capacidad máxima del motor primario (motor) del generador más las pérdidas de conversión del generador real. La potencia del motor primario a menudo se clasifica en caballos de fuerza (EE. UU.) O kilovatios (en cualquier otro lugar). Sin pérdidas, un motor de 10 caballos de fuerza podría suministrar 7457 vatios (en realidad VA para cargas no resistivas) de manera continua, o 62.1 amperios a 120 VCA de manera continua. Intente tomar más, y el motor disminuirá la velocidad (reduciendo tanto la frecuencia como el voltaje, lo que también disminuirá la corriente) hasta que llegue a un punto en el que el motor realmente se pare.
Obtiene fluctuaciones de frecuencia y voltaje a medida que cambia la carga porque el motor no puede responder inmediatamente al cambio de carga real. Hay reguladores que controlan el acelerador del motor que intentan mantener el motor a una velocidad fija (diseño), pero lleva tiempo para que el motor responda a los nuevos comandos, ya que tiene que lidiar con diferentes mezclas de combustible / aire y combustión que no son instantáneo.
Como aclaración de otras discusiones aquí:
Para una carga puramente resistiva, reducir a la mitad el voltaje reduciría a la mitad la corriente y daría como resultado un cuarto de la potencia consumida. No se puede decir que al reducir el voltaje a la mitad, se reduce a la mitad el consumo de energía. Con algunos dispositivos, eso puede ser cierto, pero depende completamente de la carga.