La fuente de alimentación de modo conmutado conectada al generador diesel hace que la oscilación de voltaje sea mala

1

El generador diesel GEKO tiene una potencia eléctrica de 60 kVA. Nuestra fuente de alimentación de modo conmutado está conectada a este generador a través del filtro pasivo DL-50EA3 y puente de 6 pulsos rectificador (ver el esquema). En esta configuración sufrimos la excitación del filtro:

(amarillo-voltajedeentradadivididopor10=200V/div,azul-corriente5Amps/Voltio=25A/div)

Silafuentedealimentaciónestáconectadaalaredeléctricanormal,todoestábien.

Esquema:

El equipo conectado al generador sufre de esta oscilación parásita y debemos suprimirlo como podamos.

Una posible solución es colocar un filtro adicional entre el generador y el equipo de descanso en la siguiente configuración:

¿Alguien puede sugerir el filtro? O quizás perdamos alguna solución adicional.

    
pregunta Roman Matveev

1 respuesta

1

Parece que puede estar violando el criterio de Middlebrook: Si la impedancia de salida del generador combinado con el filtro de entrada es menor que la impedancia de entrada de la fuente de alimentación EN CUALQUIER FRECUENCIA, la combinación puede volverse inestable. Funciona cuando se conecta directamente a la red eléctrica debido a que la impedancia de la alimentación de CA normal es probablemente menor que la del generador. Podría hacer un análisis para ver si hay alguna manera de reducir la impedancia conectada a la fuente de alimentación modificando el filtro.

    
respondido por el John D