Cómo convertir una señal digital de 24V a 5V

7

Tengo un autómata industrial que me da una señal digital (24 V o 0 V) en sus salidas y quiero que esta señal controle un circuito integrado, pero el circuito integrado solo toma una señal TTL en su entrada (0 a 5 V) .

Creo que se puede controlar si convierto la señal de 24V / 0V a 5V / 0V. ¿Cómo puedo convertir esta señal?

    
pregunta Pierre B

2 respuestas

26

Si esto es para un proyecto industrial, probablemente esté mejor usando un opto-isolator para hacer su conversión . Proporciona varios beneficios.

  1. El bucle de corriente en el lado de entrada es impermeable al ruido de modo común.
  2. La conexión a tierra aislada elimina los bucles y diferentes problemas a nivel del suelo.
  3. El aislamiento galvánico proporciona protección a ambos lados.
  4. Y, por supuesto, el cambio de nivel que pediste en primer lugar :)

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

\ $ R1 \ $ debe elegirse para establecer la corriente adecuada en el LED a su nivel de sensor de 24V.

El tamaño de \ $ R2 \ $ dependerá de la familia lógica a la que le pase esta señal Y la frecuencia de la señal de detección. Para que CMOS 10K sea suficientemente bajo, el TTL estándar necesitará un valor mucho más bajo.

    
respondido por el Trevor_G
7

Si su entrada es de alta impedancia (por ejemplo, CMOS) use un divisor de resistencia o una conexión de resistencia-zener. Puede aumentar los valores de resistencia en un factor 10, si no tiene problemas de velocidad.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el next-hack