Determine la ruptura en un circuito largo

1

Tengo un circuito de interruptores como este. Los interruptores están muy lejos del suministro y muy lejos unos de otros.

                 S1     S2     S3     S4     S5
[24VDC+]----->>-o=o----o=o----o=o----o=o----o=o--+
                                                 |
[input ]-----<<----------------------------------+

[24VDC-]--|

Suponiendo que no se puede acceder a la fuente de alimentación; siempre debe estar encendida y no se puede acceder a la referencia de 24 VCC. ¿Existe una forma sencilla de probar cada interruptor con un multímetro para determinar entre qué interruptores hay una interrupción? ¿En la linea?

Si realiza la prueba con un multímetro, el voltaje en un interruptor cerrado es 0. El voltaje en un interruptor abierto también es 0, ya que la entrada es de alta impedancia.

¿Alguna idea?

    
pregunta Myforwik

3 respuestas

1

Tendrá que probar la salida de cada uno de los interruptores en referencia con el suelo y comenzar por el primer interruptor. Si su voltímetro lee 0, significa que el interruptor está abierto.

Prepare algunos cables que pueda transportar, conecte un lado a tierra (o cero voltios) y el otro a su voltímetro común.

Ejemplo:

Mides la salida de sw1, está bien. Luego mides la salida de sw2 y calculas que es cero. Así que cierras sw2.

    sw1    sw2    sw3    sw4    sw5
VCC-o=o----o/o----o=o----o o----o=o-
      +24     0

Y así, debería encontrar la buena posición para todos los interruptores en una sola pasada.

    sw1    sw2    sw3    sw4    sw5
VCC-o=o----o=o----o=o----o/o----o=o-
      +24    +24    +24     0
    
respondido por el CopperMaze
0

Inyecte una CA de alta frecuencia que circule en la portadora de CC, y "huela" para esa señal de CA. Una forma simple de hacerlo sería sujetar la conexión de la antena de un pequeño transmisor de FM a un extremo del cable (sin otras conexiones) y conducirlo con un simple oscilador. En cada conmutador a lo largo de la línea, un receptor de FM sintonizado a la misma frecuencia debería poder captar esa señal modulada siempre que todos los conmutadores en sentido ascendente aún estén cerrados. Espere una baja eficiencia y una distorsión considerable, pero debería ser lo suficientemente bueno para detectar.

    
respondido por el TDHofstetter
0

Coloque una resistencia entre la ENTRADA y la salida de 24 V para extraer algo de corriente deliberadamente, solo para probar. Por ejemplo, a 2,4 kΩ, la resistencia hará que fluyan 10 mA en el bucle. Tenga en cuenta que también disipará 240 mW, por lo que debería ser al menos una resistencia de "1/4 W", pero "1/2 W" sería mejor.

Ahora tiene un circuito de impedancia mucho menor y cualquier multímetro ordinario debería poder ver el voltaje a través de un interruptor abierto.

Si hay más de un interruptor abierto simultáneamente, este método tampoco funcionará directamente. Cada interruptor abierto leerá 0 V ya que no hay flujo de corriente. En ese caso, utilice las puntas de clip para omitir temporalmente todos los interruptores con un corto. Verifique que la resistencia de carga esté viendo los 24 V completos. Luego, verifique cada interruptor retirando el bypass y verificando el voltaje a través de él con un medidor. Todos los interruptores abiertos leerán cerca de 24 V. No olvide reemplazar el bypass alrededor de cada interruptor abierto que encuentre hasta que haya terminado de revisar toda la cadena.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas