devanados trifásicos del transformador

1

Tengo una pregunta rápida sobre los devanados de transformadores trifásicos.

si tengo un transformador que es Yd11 pero conecto el generador al lado d (lado primario). ¿Se vuelve Dy11 conectado o cuál es la nueva conexión?

También agradecería cualquier sugerencia sobre cómo dibujar el diagrama de fasores para la nueva conexión.

¡Gracias!

    
pregunta George12

2 respuestas

1

TZDZ tiene razón en que la letra en mayúscula siempre representa el devanado HV.

Sin embargo, los símbolos de letras están siempre dados en orden descendente de voltaje. No es correcto escribir dY1 para un transformador Yd11.

La siguiente cita de IEC 60076.1 (AS 60076.1: 2014) debería aclarar:

  

7.1 Símbolos de conexión y desplazamiento de fase para transformadores trifásicos y para transformadores monofásicos conectados en un banco trifásico

     

7.1.1 símbolo de conexión

     

La conexión en estrella, delta o zigzag de un conjunto de devanados de fase de una   Transformador trifásico o de bobinados de la misma tensión de   Los transformadores monofásicos asociados en un banco trifásico serán   indicado por las letras mayúsculas Y, D o Z para el alto voltaje (HV)   bobina y minúsculas y, d o z para el intermedio y   devanados de baja tensión (LV).

     

...

     

Los símbolos de letras para los diferentes devanados de un transformador se indican en forma descendente   orden de voltaje nominal independientemente del flujo de potencia previsto.   Letra de conexión del devanado para cualquier devanado intermedio y de baja tensión.   es seguido inmediatamente por su desplazamiento de fase 'número de reloj' (ver   3.10.6).

    
respondido por el Li-aung Yip
0

La letra en mayúscula representa el alto voltaje, independientemente del lado que consideres ...

No obstante, la respuesta que está esperando puede ser dY1 [editada de acuerdo con los comentarios]

Saludos

    
respondido por el TZDZ