Bombillas en circuitos separados que activan la tercera bombilla

7

Me gustaría saber si lo siguiente es posible, y si es posible, aproximadamente cómo se debe hacer el cableado ...

Tengo 2 bombillas (BULB1 y BULB2) conectadas a los interruptores SEPERATE. Quiero instalar BULB3 para que BULB3 se encienda cuando ...

  1. BULB1 está activado o
  2. BULB2 está activado o
  3. BULB1 y BULB2 están ambos en

y apaga cuando ...

  1. BULB1 y BULB2 están desactivados

Tengo acceso al cableado en BULB1 y BULB2, y no tengo acceso al cableado en los interruptores. BULB3 tendrá que extraer energía de BULB1 o BULB2.

La idea es agregar una luz a un pasaje oscuro donde haya bulbos en ambos lados, pero ninguno en el medio.

Gracias por cualquier sugerencia.

    
pregunta A-S

8 respuestas

8

otra opción de relé.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

con la elección adecuada del relé, este diseño podría usarse en el caso de que ambos interruptores estén en diferentes fases, pero no todos los relés que pueden conmutar 240 V están adaptados a esa tarea.

    
respondido por el Jasen
5

@Transistor tiene algunas buenas ideas. Tal vez un par de puentes grandes de 4 diodos permitirían conducir LAMP3, si solo tiene acceso a LAMP1 & LAMP2. No he mostrado las fuentes de alimentación a LAMP1 y LAMP2. Se supone que están conectados a la fuente de CA a través de sus respectivos interruptores. Me duele la cabeza imaginar que la eliminación es importante.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el glen_geek
4

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. La solución más sencilla es utilizar interruptores de 2 polos. La lámpara intermedia se encenderá si SW1 o SW2 se encienden.

Lamentablemente esto no te conviene.

simular este circuito

Figura 2. Lo siguiente mejor es colocar dos lámparas en el centro.

simular este circuito

Figura 3. La opción de relé.

Si alguna de las lámparas enciende, su relé asociado también se enciende. Los contactos del relé encienden la lámpara central.

Tablas de verdad

Por cierto, los ingenieros utilizan tablas de verdad para especificar de manera sucinta la lógica requerida para aplicaciones como esta. El tuyo se vería así:

SW1    SW2    Bulb 3 (middle)
off    off    off
on     off    on
off    on     on
on     on     on

Esta es una disposición lógica clásica "O".

    
respondido por el Transistor
2

Respuestas a medias, ideas que son más apropiadas para el diseño de equipos que para el cableado de la casa, solo para explorar las posibilidades teóricas ... y resaltar las trampas y los riesgos de seguridad en algunas ideas que se podrían presentar.

Hay una versión más simple del circuito con los rectificadores de puente, PERO no puedo afirmar si realmente sería legal según su código. Probablemente necesitaría tomar medidas adicionales para ser seguro, y podría ejercer una presión adicional en sus interruptores debido a la corriente de carga del capacitor. Podría crear armónicos indebidos en tu CA. Es probable que no funcione con CCFL o algunas bombillas LED. Algunas de estas limitaciones / preocupaciones de seguridad también son válidas para el circuito del puente rectificador. Lo que sugiero aquí es una forma de hacerlo que probablemente sea una forma aceptable si está construyendo un dispositivo de algunos tipo, pero no es una buena idea poner en el cableado de su casa.

Simplemente alimente un capacitor de filtro del tamaño correcto a través de diodos (rectificadores de media onda), con la lámpara paralela al capacitor. El capacitor tendría que estar dimensionado para un vataje de bombilla dado, ya que el voltaje efectivo que ve la bombilla depende de ello. Un condensador de filtro demasiado grande alimentaría la bombilla 1.4 veces el voltaje de la red, y una demasiado pequeña 0.5 veces. Sin embargo, alguien que llegue a ese zócalo si alguna vez está despoblado puede tener problemas con 400V DC. Además, un diodo que falla en corto podría hacer que un condensador de filtro electrolítico se rompa en pedazos.

En lugar de usar cualquier capacitor, usar una bombilla clasificada para la mitad de la tensión de la red también funcionaría (fácil si es un sistema de 240V - obtenga una bombilla de 120 V. Exención de responsabilidad: una bombilla de 120V en un sistema de 240V puede fallar incondicionalmente al código ya que es claramente un componente no clasificado para el voltaje de red nominal de su cableado de la casa). Existe, por supuesto, el riesgo de que alguien "tome prestada" la bombilla de esa lámpara y la ponga en otro zócalo).

Aún más simple, hay bombillas LED que están especificadas para una entrada de 110V-240V; algunas de ellas podrían aceptar 240V CA rectificadas de media onda sin ninguna queja (YMMV. No intente hacerlo si NO ESTÁ CIERTO la bombilla puede manejarlo bien. Algunos circuitos PSMPS podrían aceptar entrada de CC pero degradarse o sobrecalentarse. Necesitaría un esquema de la bombilla para juzgar eso y asegurarse de que no haya nada más insertado en ese zócalo.)

...

El cableado de la casa en muchos países está hecho de cosas torpes en cajas de plástico gris, con enormes terminales de tornillo y más marcas de aprobación jeroglíficas que tatuajes en un gángster, que hacen las mismas cosas que los equivalentes mucho más pequeños y más baratos que se encuentran en los aparatos y en tablas de circiutos. Esto se debe a razones, principalmente porque existe un nivel completamente diferente de pruebas a prueba de tontos, de que el próximo comprador de esa casa no tiene ni idea y de asumir el error del otro tipo que va a hacer lo contrario, se requiere a un entorno en el dispositivo ....

    
respondido por el rackandboneman
1

No hay una forma simple de hacerlo (sin relés, etc.). Recomendaría colocar dos bombillas en el centro y cablear una en paralelo con la bombilla 1 y la otra en paralelo con la bombilla 2.

    
respondido por el Dean Franks
1

Este podría ser un buen caso de uso para algunos técnicos de automatización del hogar. Es un poco caro (¿quizás $ 150?) Pero no requiere que se abran paredes para colocar cables adicionales, etc.

Hay varios tipos diferentes, pero el enfoque que utiliza Insteon sería

  • reemplaza los dos interruptores con interruptores Insteon. Ellos controlan directamente sus respectivas luces.

  • reemplace bulb3 con una bombilla Insteon

  • enseñe a cada interruptor a controlar bulb3

Si lo desea, puede incluso tener una configuración como la que controla los tres desde cada extremo.

    
respondido por el Bob Jacobsen
0

No está claro por qué querrías tener dos de las tres bombillas encendidas. Todas las respuestas, hasta ahora, parecen factibles, pero todas muestran que la condición de dos bombillas requiere algunos circuitos especiales, que deben cumplir con los códigos eléctricos y montarse en algún lugar. Puede conectar las tres bombillas en paralelo y dejar que cualquiera de ellas encienda las tres, si las dos bombillas existentes están en la misma fase.

    
respondido por el stretch
0

Odio ser demasiado simplista: ¡ten una bombilla 4 junto a la bombilla 3! Luego, simplemente puede cablear directamente desde la bombilla 1 a la 3 (de modo que cuando 1 está encendido, entonces es 3) y cuando la bombilla 2 está encendida, también lo es 4. Básicamente es una conexión de alimentación directa, no electrónica, solo una bombilla adicional.     

respondido por el Lee Wilson

Lea otras preguntas en las etiquetas