problemas de alimentación de la unidad PLC

1

Estoy creando mi propio PLC, solo para practicar con PLC (ya que soy un aprendiz eléctrico). He comprado una fuente de alimentación que cambia 240 VCA a 24 VCC. Cuando está conectada a mi unidad de PLC, y leo la salida con mi multímetro, la salida simplemente pulsa, por lo que no sucede nada útil. Los LED de la unidad PLC también se iluminan durante aproximadamente medio segundo. Sin embargo, cuando desconecto los cables de salida y mido la salida, tengo una salida constante de 24 VCC. ¿Alguna idea sobre cuál es el problema?

    
pregunta Daniel Smith

2 respuestas

1

También estoy de acuerdo con la teoría de la sobrecarga. la siguiente causa raíz posible podría ser un cortocircuito en algún lugar a lo largo del PLC o el rack del PLC si alguna o alguna de las tarjetas de entrada o salida del PLC. publique la fuente de alimentación, la marca y el modelo del PLC y los módulos de la tarjeta de entrada y salida que se encuentran en el bastidor del sistema del PLC, si corresponde. Después de eso, una comprobación por proceso de eliminación descubrirá la falla. ¡Ten cuidado!

    
respondido por el RICARDO PENA
0

¿Alguna vez ha intentado conocer el consumo de energía de su unidad PLC? Si la demanda de energía es mayor que la potencia producida de su fuente de alimentación, algo como lo que ha enfrentado podría estar sucediendo.

    
respondido por el Peyman

Lea otras preguntas en las etiquetas