Dependiendo de la naturaleza de los datos que se transfieren, es posible que deba configurar el acoplamiento de entrada a DC para obtener buenos resultados. Asegúrese también de que no está utilizando el filtro digital, o póngalo configurado en LPF a una frecuencia de corte al menos 3 veces su velocidad de bits. El uso de un acoplamiento de CA o la configuración incorrecta del filtro digital puede causar el tipo de pantalla que ve. Como escribió TEMLIB, debe usar el "modo de resta" entre la sonda 1 y la sonda 2 para los dos lados del par diferencial. Presiona el botón "MATH" para seleccionar eso.
No sé si la serie DS1000E está aislada de la conexión a tierra de la línea; tradicionalmente, había problemas al usar el terreno de una sonda de alcance en una señal que no estaba en el potencial de tierra de la línea de alimentación, lo que daba como resultado un flujo de corriente no deseado y posiblemente dañino a través de esa conexión a tierra. Si el DS1000E está aislado de la conexión a tierra de la línea de alimentación y no está probando otras señales simultáneamente, puede usar una única sonda, sin modo de resta, con el clip de conexión a tierra a un lado del par RS-485 y la punta de la sonda para el otro. Algunos técnicos "hacen flotar el alcance" cortando el pin de tierra del cable de alimentación, pero hacerlo definitivamente NO SE RECOMIENDA. Si realmente necesita un alcance aislado, enciéndalo desde un verdadero transformador de aislamiento.