rs485 problema de carga

1

Tengo un sistema con rs485 con un chip max485 con microcontrolador (pin 2 y 3 r conectado a gpio). Para acceder a ese sistema, he creado otro sistema con un chip ilx485. Pines 2 y amp; 3 de estos están conectados a gnd y 5v. Cuando conecto ambos sistemas, no puedo recibir la respuesta de ilx485 one, pero recibo el eco de los datos tx. Para depurar esto, he conectado A y B al alcance, los niveles de señal de transmisión están cerca de 5v, pero para los niveles de señal de recepción de datos bajan a 3-3.5 v. Supongo que por eso no es posible decodificar la señal de recepción a los datos correctos. He intentado usar diferentes cables, resistencias de polarización y resistencia de terminación. ¿Cuál parece ser el problema? ¿Alguna sugerencia?

Gracias de antemano

EDITAR -

A continuación se muestra el alcance del alcance y la placa RS485 diseñada por mí.

En el trazo de alcance, el primer tren de pulso puede ser para datos de TX y datos de segundo RX. Como puedes ver caídas de voltaje para la señal de RX.

    
pregunta ragdarbari

1 respuesta

1

\ RE se puede mantener conectado a tierra, pero DE debe mantenerse alto solo cuando la transmisión está en curso.

    
respondido por el stefan

Lea otras preguntas en las etiquetas